主题:三菱FX3U与触摸屏通讯求助

点击:4302 回复:18

可以用232或者422模块连接电脑
16-01-24 17:48
呵呵,我现在就是这样想的,等星期一叫采购买去,多谢各位了。
16-01-24 20:45
232 422 485 都可以的
16-01-25 08:03
我喜欢USB,简单速度快
16-01-25 21:28
解决,原来是该屏不支持同FX3U-232模块通讯,换422本机通讯口就解决了,只能用232口跟别的设备通讯了。
16-01-28 19:49
呵呵;换成FX3U-422BD的通讯板就行了;
16-01-28 20:06
用PLC自己的422通讯口直接通讯才行
16-01-28 20:42
呵呵;FX3U-422BD与PLC上自带的口是一样的;
16-01-29 10:36
ET070不可能不支持232通讯的
16-01-29 11:30