英威腾CHE100变频器运行频率只能上到2.65HZ就升不上去了,恢复过出厂值也补行,大神们指教指教下还有哪里问题
16-01-23 21:26
看一下电流有一多大
16-01-24 07:19
是不是过载了啊
16-01-24 07:25
电流有一多大
16-01-24 09:28
先脱开负载试试?或者上限频率设置有问题。
16-01-24 11:39
频率设最高是50HZ,没有负载,就直接给变频器上电运行只能上到2.65HZ就升不上去了
16-01-24 15:54
英威腾这个用的不少,但这个故障还没有发现过,代换主板试下。
16-01-25 09:57
确定是主板问题,就不知道是参数问题还是?
16-01-25 20:03
有参数COPY功能否,一试便知是不是参数问题
16-01-25 20:23
估计主板问题
16-01-25 21:48