主题:探讨怎样确定电动机匝间短路的故障
点击:3948 回复:37
10楼
编辑
引用
管理
酸葡萄
现在条件好了,有条件用毫欧表,这方法应该可行,我见弄几百KVA的发电机,测绕组全用毫欧表,
16-01-24 17:55
11楼
编辑
引用
管理
qifengxiugu
摇表(兆欧表)是用于测量相间绝缘和对地绝缘的,根本无法用于测量匝间短路。
很多帖子提到用兆欧表测量匝间短路都是不正确的。
16-01-24 18:06
12楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
谢谢楼主的分享。
16-01-25 08:18
13楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
画蛇添足,听一听电机的声音,摸一摸电机的温度就能判断出来。楼主如果这样工作的话,老板会让你迅速开路的
16-01-25 08:50
14楼
编辑
引用
管理
gk_0
从来没有想过还有这种办法,向楼主学习
16-01-25 08:55
15楼
编辑
引用
管理
mlx5118
好办法,学习了
16-01-25 09:04
16楼
编辑
引用
管理
15013099188
探讨而已,我公司一般不修电机,我们是工业(电器)控制设备维修,但有些故障必须要给客户确定故障点,大功率的的马达更是如此。判断出来了就有专门维修马达的单位负责维修。
16-01-28 12:53
17楼
编辑
引用
管理
15013099188
电流测试法你不用怀疑,我们自己经常用。条件不具备才用电压检测法。
16-01-28 12:54
18楼
编辑
引用
管理
15013099188
短路仪是一个网友推荐的,因不修马达,所以无法告诉你确切效果,根据原理,应该可行。
16-01-28 12:56
19楼
编辑
引用
管理
15013099188
不错,希望多交流,共同提高