主题:刚做完的一台PLC控制柜子,有不足之处请多多指点

点击:6226 回复:110

表情
16-01-22 13:53
505
16-01-22 13:54
柜内布局整洁、干净利落。高大上。
16-01-22 14:10
很干净,很整洁
16-01-22 16:12
好活,看上去舒服啊,有点高大上!
16-01-24 18:46
300坐modbus好贵吧
16-01-24 20:53
做工好,看上去很漂亮。
指出缺点:
    1、24V电源供电不足。强烈建议将PLC电源与继电器电源分开
    2、强烈建议PLC输入、输出模块多增加DZ开关。否则现场有24V短路将影响其他系统工作。模块电源与电磁阀、触摸屏电源分开。不然将来要吃亏。
16-01-25 01:06
漂亮
16-01-25 05:48
1、CPU电源分开来确实比较安全
2、你说的DZ开关指的是什么样的(这个没用过)?现在我们的+24V都是经过保险丝的。
16-01-25 08:13
通讯模块成本是有点贵