主题:电机烧毁
点击:1862 回复:46
楼主
编辑
引用
管理
326537145
前天公司有一台电机一合空开就跳闸然后拆开接线盒,是三角形连接的,再拆除连接片。用万用表测量电机各相也没有接地,相与相之间也是没有短路,为什么会跳闸呢。空开各相电压也正常啊?
16-01-12 22:16
1楼
编辑
引用
管理
326537145
最后换了一台电机一开就好了
最后修改:
2016/1/12 22:19:43
16-01-12 22:18
2楼
编辑
引用
管理
326537145
难道是匝间短路吗
16-01-12 22:20
3楼
编辑
引用
管理
1531214350
用摇表测测看,对地绝缘正常,匝间未短路不等同于线圈烧毁,
16-01-12 22:28
4楼
编辑
引用
管理
326537145
嗯,确实要用摇表测一下,我也怀疑是不是万用表测量不准。有误差
16-01-12 22:36
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
换个开关试试
16-01-12 22:46
6楼
编辑
引用
管理
tanglianhui
判断电机绝缘不能用万用表。尤其是数字型的。
16-01-12 22:59
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
低压摇表(绝缘电阻表之一)的电压是500V。
16-01-13 06:20
8楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
是不是轴承的问题,卡死了
16-01-13 06:34
9楼
编辑
引用
管理
lsg1971
最主要的是三相绕组的阻值啊
16-01-13 06:55