主题:今天现场调试一台涂布机,用的是台达变频器!遇到问题如下
点击:2405 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
QQ2363652801
今天现场调试一台涂布机,用的是台达变频器!遇到问题如下:
台达VFD-015M2A变频器通电运行一段时间后自动停止运行,面板显示0,请教各位大侠,如何处理
16-01-12 15:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;先查看参数对应的运行信号及频率信号来源;
16-01-12 15:58
2楼
编辑
引用
管理
cg319
没有故障代码?
16-01-12 15:59
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
看有没有频率信号
16-01-12 16:01
4楼
编辑
引用
管理
qd
断电重新启动弄不弄启动起来
16-01-12 16:10
5楼
编辑
引用
管理
QQ2363652801
这些都查过,还是没找到问题根源
16-01-12 16:11
6楼
编辑
引用
管理
QQ2363652801
大哥 还有没其他招支下
16-01-12 16:12
7楼
编辑
引用
管理
QQ2363652801
就是没代码 麻烦就在这里哇
16-01-12 16:12
8楼
编辑
引用
管理
QQ2363652801
运行时,频率信号一切正常,就是突然归0,第一次遇到,咱办
16-01-12 16:14
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
手上有没有备用的换一台试试,估计要送回厂家检修了