登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子6SL3130-6AE21直流电源

点击:1096 回复:13

  输入AC380,输出DC600,10KW的电源损坏,打开看了看,输出模块SKIIP25AC128T47损坏了,一时间找不到资料就把坏的模块拆了,画出了引脚图,原来有点像六路可控整流模块,但是采用了A3120和5406做驱动,也有负压,会是IMP-IGBT??
16-01-07 19:55
  明天发图片上来,方便大家以后维修
16-01-07 19:59
辛苦了,还测绘图纸了,期待你的图纸。
16-01-08 08:05
整流和逆变做在一起的,资料比较难找,但是可以根据线路推出来
16-01-08 08:53
期待图片,共同分析
16-01-08 08:56
先把模块图放上来
附件 010.jpg
16-01-08 12:12
楼主辛苦,期待楼主的原理图。
16-01-08 12:17
看看学习一下,本人表示还没见到过,
16-01-08 12:20
最好画出其内部图,这样便于维修和分析。
16-01-08 17:53
能得到您的回复我很高兴,模块内部就像是六个可控硅啊,大师级别的肯定知道的,我这个电源是负载短路烧的,他和驱动与好多变频一样的,
16-01-08 18:09