主题:两根电缆并用好,还是单根粗的好
点击:6393 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
caihongwei999
大神们,新年好!向大家请教个问题,譬如50平方的电缆用两根25平方电缆代替,在载流量上有何区别?是一样大还是双拼的大?个人拙见是双拼的大
16-01-01 09:02
1楼
编辑
引用
管理
1989460116
双拼更利于散热。
16-01-01 09:07
2楼
编辑
引用
管理
877476825
肯定双拼的大,散热更好
16-01-01 09:12
3楼
编辑
引用
管理
fireray
但是一但有一个线断了,另一个会很快发热,甚至出现火患。
16-01-01 09:42
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
通常小电缆会使用单根。
多根并联使用时,可能其总的载流量,会小于单根的算术和;有不有道理或具体的理由,不清楚。
16-01-01 09:52
5楼
编辑
引用
管理
841879673
双拼好,载流量比单根大
16-01-01 10:48
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
肯定双拼的好,接线时也柔软
16-01-01 11:04
7楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉双拼的大些吧,但实际这样用的很少,短的有见过,长的我是没见过。
16-01-01 11:22
8楼
编辑
引用
管理
mkn377
个人觉得是双并的载流量大,理由是‘趋肤效应’
16-01-01 12:44
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
才50的没必要用双拼
要是在185以下的我都没考虑双拼!
16-01-01 13:05
上一页