主题:冲床准备运行灯不亮
点击:2913 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
zzn6737
在线等,还不如在线(连PLC)查。
15-12-30 07:55
11楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
没办法就顺着线找吧
15-12-30 08:06
12楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
没有回到上死点,防止再行程动作了。寸动开回上死点,应该就可以了。
15-12-30 08:42
13楼
编辑
引用
管理
mandriva
一般都是凸轮开关未正常触发
15-12-30 10:00
14楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
3年没搞了。、
寸动到最高点,切换到自动在试试。、、
其实有编程线看程序就很简单了
15-12-30 10:27
15楼
编辑
引用
管理
mengx9806
没图纸吗、?第一步是对着图纸一步步的查,第二部就是进入程序里看了
15-12-30 11:24
16楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
自己连接电脑,监控
15-12-30 12:14
17楼
编辑
引用
管理
mjinbao
还是要看运行灯的条件,看输入点、看说明书;
程序不一定能够看到(可能有加密)。
15-12-30 15:32
18楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
谢谢大家,今天一上班问题就解决了。查了PLC 004没亮,是X43 X42常闭点问题。但我昨天确认急停开关和压力开关光电是好的,最后发现之前离厂电工把光电通断旋钮开关接反了,昨天快下班也没细检查,粗心了。。
15-12-30 18:16
19楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看看为什么不上去?
机械限位提前动作?
电气保护?
还是其他?
15-12-30 20:24