有开关电源的资料传上来看,开关电源要A3的就要如版主所说动反馈了。
15-12-23 19:35
附件 QQ图片20151226095745.jpg
 
附件 QQ图片20151226095717.jpg
 
      此电压检测电路完好,输出的3.5v电压直接在显示屏上反映母线电压。正如以上各位朋友提到的,所有器件都用新正品更换过,但就是不行。我现在的想法是不是开关电源有干扰,但是在不带负载的时候为什么又不报警呢?只要带上负载启动就报低压。与驱动有关系吗?为什么用欧陆584主板驱动又正常呢(欧陆584主板的驱动接口和620是一样的)。反馈也调试过,把3.5v适当提高就报过压或者过流。该变频器的工作电压范围是交流380---460v。
最后修改:2015/12/28 8:18:11
15-12-24 09:23
有负载时开关电源输出可能会低一点吧,带负载时测一下确定结果,CPU的5V电压有没有下降
15-12-29 15:26
冲电回路继电器供电电容直接换掉,这种问题我碰到过
15-12-29 21:19
对大家提出的宝贵建议表示感谢,故障已经排除,原因为霍尔电流传感器线圈开路。维修中还发现电机不同方向旋转或者两只霍尔其中一只损坏,其表象不一样,一个是报低压,一个是报高压或者过流。
最后修改:2016/1/9 14:53:10
16-01-09 09:07
你的结果让我感觉与理论不符,找到这样的故障点对我们来说是经验了。
16-01-09 18:04