请教各位师傅朋友开店,一次电源较长,到店里电压降到180V左右,想加一个稳压器可以吗? 电流在50A左右,谢谢!
15-12-19 16:51
1楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
加变压器
15-12-19 17:24
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
加稳压器怕是不行,建议加变压器
15-12-19 20:07
3楼
编辑
引用
管理
robbielpzl
220V降低到180V ,整整40V,几乎20%了,只能说这个电缆不是一般的长啊,如果不是别的问题引起的电压下降,那么加稳压器没用的。还有180V 是不管用电高峰还是低谷都是这么多吗?如果一直都是180,那就估计定做个变压器升压,容量大小要考虑。
15-12-20 13:05
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
如果电压稳定的话,可以考虑增加个自藕调压器。
15-12-20 14:21
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
加变压器或加粗电缆
15-12-20 15:07
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
压降这么多,肯定要加变压器来解决了。
15-12-20 15:10
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
稳压器不就是一个自耦变压器吗?
15-12-20 15:23
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
看你的介绍应该是负载后电压,加粗线径吧
15-12-20 15:27
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
单相220V,电流50A,也就是12KW左右,如果购买15KW的高精度稳压器,目测需要投资3000~5000元。
不懂楼主的距离有多远?3000元可以购买10平方的电缆线很长了哟。