登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电缆电流
点击:1189 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
1127038694
我单位设备运行400KW,请问各位好友电源线2根240电缆埋地穿管,载流量是不够呀?
15-12-16 16:12
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
供电距离,400kW是装机容量还是实际负荷(或计算负荷)。
15-12-16 16:22
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果是铜芯线,六根240平方,两根一组,够了,需要另外增加零线与接地线。
15-12-16 16:34
3楼
编辑
引用
管理
1920395409
如果设备是400KW的话,电流是 1200A .距离不远的话2根240 铝电缆可以了啊。
15-12-16 19:16
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果是双拼国标铜芯线1就没问题!
距离不会太远吧!
15-12-16 20:41
5楼
编辑
引用
管理
ykxlzh
电压等级多少???????????
15-12-16 21:21
6楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
够了
15-12-16 21:37
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
电压呢?380吗
15-12-17 08:54
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
供电距离是多元
15-12-17 13:19
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
1920395409
在 2015/12/16 19:16:58 发言
【内容省略】
谁告诉你400KW是1200A??
阻性负载是608A,功率因数0.8时电流860A,1200A表明你的功率因数大约0.5,电力部门一定罚死你
15-12-17 15:38