主题:FX3U的PLC与3个通讯设备485通讯

点击:9154 回复:27

用RS指令怎样确定是发送到哪个从站?
15-12-17 12:19
楼上几位似乎没有明白楼主的问题。我看明白的问题,只是没做过相关的程序,帮不上
15-12-17 13:15
得收藏下帖子,我也想知道正确得答案
15-12-17 13:16
是想知道三菱的PLC与外围设备及各种有RS485通讯功能的仪表进行通讯并读出不同站号的寄存器的数据。无协议通讯,RS指令。不知道RS指令是发给那个从站的,怎样编程写读出那个站号的程序。
15-12-17 20:31
设备是有站号的,就是PLC发读出数据时是咋知道读取那个从站的。
15-12-17 20:54

引用 425713902 在 2015/12/17 20:31:58 发言【内容省略】

在梯形图里面编制RS数据读取指令,需要输入RS+参数才能正确运行该指令,参数里面就包含了站号。
15-12-17 21:11
谢谢cfg168的回复,可是我还是愚笨,请您帮忙给写个例子好吗,在此先谢谢您啦。
15-12-17 22:24
即使给你写了程序,也不见得有用,RS通讯有不同的方式,有的设备要求用CRC校验,有的要求用求和校验,有的要求用LRC校验,还有的是自定义。
你自己都说不清,这程序怎么写?有用吗?
15-12-17 22:31
应该使用通讯模块的通道号吧
15-12-18 08:06
是无协议通讯。MODBUS-RTU格式,
15-12-18 10:09