主题:振动马达加漏电开关老跳闸
点击:4313 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
8zhujiaxin
坐等楼主分析最后的原因
15-12-13 20:17
11楼
编辑
引用
管理
老兔子
振动马达工作环境恶劣,经常出现漏电故障,所以要求加装漏电开关作人身安全保护。
楼主的振动马达不定时跳闸,多数是发生漏电故障,应该好好检查马达的接线盒、电缆外皮等容易进水、破皮损坏的部位。
15-12-13 20:20
12楼
编辑
引用
管理
zzn6737
应该是有地方漏电了啊,快捡查下哦,兆欧表上。
15-12-14 07:25
13楼
编辑
引用
管理
pcb维修
全线十几个振动都如此,但这家客户就耍加漏电,问了许多同样设备都不加的。
15-12-14 09:45
14楼
编辑
引用
管理
flylovemore
电源线外表完好吗
用兆欧表测量电线绝缘强度
15-12-14 12:26
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1、振动电机直接启动,启动时电流较大,应该选用施耐德D20A配漏电模块,浙江货正泰、德力西需要D32整体漏电开关,漏电值30mA-75mA之间选用,30mA以下不做考虑;
如果无法解决你可以加装隔离变压器即可
15-12-14 14:40
16楼
编辑
引用
管理
mandriva
我这里都是用保险管保护,没加漏电开关。
15-12-14 14:47
17楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
估计是有漏电
15-12-14 18:54
18楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
3楼说的很好!楼主试一试!
15-12-15 09:07
19楼
编辑
引用
管理
pcb维修
最后结论是:振动马达不可以直接加漏电开关,要在加个隔离变压器