20楼
编辑
引用
管理
光
数据参数不完全相同的话 不能并 否则容易坏 除非楼主能测试出参数完全一样
15-12-12 05:13
21楼
编辑
引用
管理
lenyan13
没有并联功能的开关电源,这样是不行的
15-12-12 12:47
22楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是OMRON的可以并联运行的一款电源,最多可以4个并在一起;
15-12-12 12:55
23楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
ZCMY
在 2015/12/11 18:49:18 发言
【内容省略】
可以,同型号,同厂家的,考虑并联使用
15-12-12 14:03
24楼
编辑
引用
管理
gongfenglei
最好不要并联使用
15-12-12 16:12
25楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
还真头一次知道 这个开关电源不能并联。
15-12-12 16:58
26楼
编辑
引用
管理
ZCMY
随便的型号都可以并联用的话,OMRON本身已经有那么多款开关电源了,为什么还要专门开发可并联的系列,价格还很贵,那不一点市场都没了;
15-12-12 18:41
27楼
编辑
引用
管理
wang4370
楼主并联使用有什么实际意义吗,两个电源分别带一部分负载不好吗?
15-12-12 18:47
28楼
编辑
引用
管理
gjf201337
谢谢!我现在只好把两个电源独立开用了
15-12-12 21:31
29楼
编辑
引用
管理
gjf201337
开始想到为了方便接线,才出这样的想法
15-12-12 21:32