主题:日本进口的三相220V输入的变频器,国内接单相220V,可以吗?
点击:4371 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
日本进口设备带过来的变频器,是三相220V的电源,但是国内都是单相220V,如果把把变频器接上220V单相,控制电机的吗,变频器会不会烧坏?我试着只接了L1和L2,接入单相220V。。L3悬空不接。上电后变频器没有报警,很正常,手动运行变频器也没有报警。不知道接上负载电机的话,变频器不会坏掉吧,大家有这样接过线的吗,请指教一下,谢谢。
15-12-08 17:55
1楼
编辑
引用
管理
rockmusic
变频器是富士的。
15-12-08 17:57
2楼
编辑
引用
管理
xquan
一两个千瓦以下的应该木问题,大功率的会容易炸整流鸡的,千万不要抱着侥幸的心态去…
15-12-08 18:26
3楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
缺一相,一旦带载运行,轻则报警,电压低,重则炸整流桥。
15-12-08 18:42
4楼
编辑
引用
管理
243604901
这个没试过,但觉得缺相运行不安全
15-12-08 18:50
5楼
编辑
引用
管理
啊龙200808
多少KW的?要不我换一台给你
15-12-08 19:18
6楼
编辑
引用
管理
904970507
不是重载,是没有问题,经常这样试机。
15-12-08 19:27
7楼
编辑
引用
管理
rockmusic
变频器是0.75kw的。我想把变频器用起来呢,不知道接单相带载运行可以吗?会炸模块吗,大家有这样用过的吗
15-12-08 19:32
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
小功率的直接用单相AC220V供电没有问题,放心的用;
15-12-08 19:39
9楼
编辑
引用
管理
tigermu
可以弄个变压器380-220,如果手册上没有明确说可以接单相,还是觉得弄个变压器稳妥。