主题:有大师会修这个的不
点击:1516 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
1531214350
测输出电压是否稳定,如稳定应该没问题,查变压器,线路。
15-12-08 22:49
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
应该是石墨加热棒吧
建议你脱线首先检测石墨棒电阻再处理
15-12-08 23:26
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
觉得9楼说的有道理;可先判断哪相电流异常,参照各位提示做作相关检查。
15-12-09 07:04
13楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
先查负载再可控硅然后看触发板
15-12-09 07:59
14楼
编辑
引用
管理
caojie0723
这个是一次调压 二次整流吧
15-12-09 08:15
15楼
编辑
引用
管理
icekj
查出问题了,可控硅坏了一个,不便宜,450一个
15-12-09 17:56
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我以前在86年维修电弧炉,那个才是不好玩,因为当时还在高中呢,就那点物理知识偏偏敢去维修设备
15-12-09 22:58
17楼
编辑
引用
管理
yeyecun
晶闸管处于高压、大电流、一般坏的概率大些
15-12-10 18:46