登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】开关电源输出如何保护(20151209)
点击:1730 回复:35
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你负载有短路的可能,那就在负载的电源处按负载的电流串一个保险丝;
15-12-07 12:51
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
开关电源装熔断器,大了照样不起作用(开关电源本身截止输出),所以要根据你的电流选定,而且保险丝动作一般都是2倍额定电流以上才动作,一般是2.5倍
15-12-07 15:47
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
保险丝我不太西环使,主要原因就是断了换保险讨厌。不如断路器,跳了处理故障,而后再去合上,省事。
15-12-07 15:48
13楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不过:一般DC24V电源线不低于1.5平方毫米,20A电源就算最大输出也不会烧掉,你的导线多大呢
15-12-07 16:46
14楼
编辑
引用
管理
egnuk
用的2.5的线,但是外部接近开关接线破损24V和地短接(0.5的)烧掉的,刚才看了下保险丝介绍,的确不是想当然的用,不然还是起不到保护作用
最后修改:
2015/12/7 17:07:17
15-12-07 16:59
15楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电缆是多大的?根据负载选空开保护
15-12-07 17:00
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一般规程要求:PLC每个输入模块8点或者16点的公共点加装2A保险,输出点每8点加装2A保险或者16点加装4A保险,大电流输出模块根据模块输出点电流增加,还有每个中继盒按照负荷加装相应规定保险,按照最大负荷1.5倍选用保险丝
15-12-07 17:12
17楼
编辑
引用
管理
1920395409
最好在开关电源输出端加一个适当断路器,负载短路就可以跳闸保护了。
15-12-07 17:35
18楼
编辑
引用
管理
877476825
加保险丝呗。
15-12-07 18:05
19楼
编辑
引用
管理
mjinbao
2.5的线,发热损坏绝缘,应当电流是比较大的;这个时候,适当的熔断器或断路器,应当能够起到作用。
15-12-07 19:25
上一页
下一页
工控新闻
X3 extreme ultra HMI - 极致严苛环境下的王者之选
Vision China 2026 | OPT全栈技术引爆展台热度 双轮驱动锚定智造未来
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
1—2月份规模以上工业企业利润实现较快增长
数字互联智造赋能 第十四届中国数控机床展将于4月启幕
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
一键下载 |西克《移动式工程及农林机械设备的自动化趋势》电子手册
更多新闻资讯