10楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
有的问题只能一项一项慢慢查
15-12-07 11:58
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
环境特差或者污染特重或者辐射环境,电线电缆应该定期更换
15-12-07 16:18
12楼
编辑
引用
管理
gk_0
民间高手,赞一个
15-12-07 16:28
13楼
编辑
引用
管理
yejingmao
接行程开关的电缆如果会跟设备一起移动,时间长电缆不是开路就是短路这个问题比较瘾性
15-12-07 17:05
14楼
编辑
引用
管理
yslabc
好经验,值得注意
15-12-08 14:17
15楼
编辑
引用
管理
kingyrh
这也 是一种学习呀,以后自己得注意
15-12-08 14:42
16楼
编辑
引用
管理
904970507
导线是固定的,没有走链条,估计是水分和铁粉引起的。
15-12-08 19:26
17楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个PLC换得有点冤哦!
要是老板知道了估计很郁闷!
15-12-08 20:47
18楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
细节决定成功!
15-12-08 21:05
19楼
编辑
引用
管理
yjk2289
好经验。以后得注意。