主题:CCLINK ERROR 伺服系统负载率问题
点击:2424 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
626248971
设备正常运行可是CCLINK error指示灯在闪烁,不知是什么问题?
伺服系统运行时监控负载率直线上升超过 170%-300% 伺服就报错,不知有什么方法可以解决负载率过高的问题
15-12-04 11:56
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
伺服驱动系统的输出功率竟然可以超载170%~300%?那么我只要购买一台1.5KW的伺服马达,就可以等同于2.2KW的伺服马达对吗?
最后修改:
2015/12/4 12:03:14
15-12-04 12:02
2楼
编辑
引用
管理
626248971
你好 我对这方面的知识不懂,你可以说的让我这种小白明白一点嘛~~谢谢啦
15-12-04 12:05
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
626248971
在 2015/12/4 12:05:14 发言
【内容省略】
既然能够监控到负载率超过额定功率,那么只有更换功率更加大的伺服驱动系统,对吧。
15-12-04 12:07
4楼
编辑
引用
管理
hike_1
换个功率大的
15-12-04 13:26
5楼
编辑
引用
管理
lsg1971
伺服功率选型太小,还有一种情况就是应用在收放卷系统时被过度拖动。
15-12-04 13:32
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
见过变频过载拖动,最大试到150%,运行30S时就怕怕的了。。。。
15-12-04 13:35
7楼
编辑
引用
管理
626248971
这个是应用在货梯上面
15-12-04 13:39
8楼
编辑
引用
管理
626248971
噢 是这样啊,谢谢啦
15-12-04 13:40
9楼
编辑
引用
管理
626248971
这个 运行不到30秒就挂了· 报错了就
15-12-04 13:42