因为现场电工师傅接线不牢靠,西门子G120变频器功率模块接线柱烧毁。现场维护反馈不是很及时,最终酿成悲剧!事实证明西门子的确很强大,质量过硬!在这里给西门子做个小广告
,线都烧断了,变频器只是外壳烧坏,还好内部电路板没烧毁!
15-12-04 11:23
1楼
编辑
引用
管理
jujian89
15-12-04 11:24
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
模块没爆掉很幸运
15-12-04 11:26
3楼
编辑
引用
管理
ytleader
没有血。工厂里面这样的事偶尔有,正常的
15-12-04 11:26
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
输出电路及时的进行保护了,所以说品牌的用料就是厚道,但是价格也是更加昂贵。
如果送到官方售后的话,估计要连外壳一起更换,并且报价可能要0.5W的RMB左右,楼主公司打算如何善后才是关键呀。
最后修改:
2015/12/4 11:43:34
15-12-04 11:38
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
螺母应该是拧紧了,端子没压好发热。
15-12-04 11:52
6楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
接触电阻过大,导致发热严重,不过大品牌的端子绝缘就是好,要不短路了,看你模块炸不炸。
15-12-04 12:35
7楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
语文没学好,用词欠妥,过于夸大,很正常的事情一惊一乍的,显得很没见识
15-12-04 12:37
8楼
编辑
引用
管理
cg319
这个多少千瓦的变频器啊
15-12-04 12:38
9楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
没有烧坏变频器,这真幸运
15-12-04 12:39