主题:24V
点击:1415 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
13771101894
变压器24V一端与直流电源24V负端接在一起做为公共端。关键是PLC模拟量供电和CPU供电以及其它24V直流供电都是取自前面说的直流电源。好像经常烧模拟量模块,最近有坏了一批隔离栅。不知是不是交直流混接的原因?
15-12-01 15:10
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
什么可能都会存在,如果不是你设计的,请把观点反馈给厂家或者设计的工程师,另外还请上传电路图做详细的个案分析。
15-12-01 15:20
2楼
编辑
引用
管理
dbq
变压器是做什么用的?
15-12-01 15:23
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
为什么不分开呢。
15-12-01 15:30
4楼
编辑
引用
管理
fmsh12
交流没有正负之分吧,交流电就是正弦信号吧,感觉会对模块造成干扰
15-12-01 15:42
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
躲都来不及,你还把二个接在一起,这本来就是没事找事做了。
二个完全不同性质的东西放在一起,可以想得出是什么后果,敢肯定你的模拟量也是假的。
15-12-01 15:55
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
5楼应当说的有理。
可以看一下,从电路原理来说,有无必要连在一起。
15-12-01 16:17
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这样接线感觉不太靠谱啊 估计经过整流桥吧
15-12-01 16:40
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
变压器24V一端与直流电源24V负端
这句话没整明白!
15-12-01 20:38
9楼
编辑
引用
管理
329345277
变压器24V是干嘛的 啊
15-12-01 22:40