登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:这个光耦继电器咋用!!!4号接口干嘛的??
点击:1191 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
1531214350
4号是输出信号端。
15-11-30 22:53
11楼
编辑
引用
管理
alan3
高电平。。试验时线接成低电平了。。
15-12-01 08:38
12楼
编辑
引用
管理
haol1974
此光耦继电器是带斯密特触发器的,确保输出稳定,图上为PNP输出,4脚为输出,R为负载。
15-12-02 08:23
13楼
编辑
引用
管理
26049770
第一次听说光耦继电器,以前只接触过光电开关
15-12-02 08:39
14楼
编辑
引用
管理
yeyecun
都被你们说了,我也就没得说了,都是些大神啊老师傅啊!
15-12-02 09:11
15楼
编辑
引用
管理
ykxlzh
光耦带施密特触发器对输入电压有选择,输入电压达到要求输出恒流50mA,R应该是标准电阻。4脚为输出,0.05*R=标准电压。假如R100欧,输出为5V!
最后修改:
2015/12/2 17:03:48
15-12-02 16:42
16楼
编辑
引用
管理
294804913
也就是加在电阻上面的电压,
16-01-04 20:02