登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:gx developer 连接 PLC后,能不能在电脑中操作PLC的输入与输出?
点击:915 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
程序已写入PLC,能不能在 gx developer( 中实时操作 PLC 的输入与输出?
15-11-24 20:36
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ymxu
在 2015/11/24 20:36:37 发言
【内容省略】
Q系列可以(不含基础型Q系列),FX系列不可以。
在线——调试——强制输入输出登陆/解除
Good Luck~
15-11-24 21:11
2楼
编辑
引用
管理
ymxu
谢谢,我刚好买的是 FX2N ....
15-11-24 21:30
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
ymxu
在 2015/11/24 21:30:08 发言
【内容省略】
都买PLC了,再买几个输入输出的硬件接上才好玩。
15-11-24 21:46
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
FX是没戏了
不过可以模拟!
15-11-24 21:56
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主还是直接用硬件控制吧。PLC都买了,再买几个开关和按钮就行了。
15-11-25 07:30
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
外部接几个试试,开关 灯泡什么的
15-11-25 08:18
7楼
编辑
引用
管理
sjpuk
GX-Simulator 安装一个,可以模拟看看
15-11-25 10:50
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
辅助继电器M,可以强制通断;通常只是在未连接外部输出器件时,强制通断软元件。
15-11-25 11:24
9楼
编辑
引用
管理
ytleader
有硬件了 编程实验就行了
模拟不可能解决所有问题
15-11-25 11:26