10楼
编辑
引用
管理
mengx9806
没看出来显示L的报警啊
15-11-23 14:45
11楼
编辑
引用
管理
lsg1971
开关变压器下边的小电解全换了吧
15-11-23 15:02
12楼
编辑
引用
管理
819246137
开关电源部位的小电容不好焊下来,只换了一个16v1000uf(原装是680uf)的电容
15-11-23 15:30
13楼
编辑
引用
管理
819246137
白色的电阻之间才0点几欧姆,有问题吗?延伸到面板电路,是取样电阻?正方形是整流块,
最后修改:
2015/11/23 15:40:42
15-11-23 15:33
14楼
编辑
引用
管理
819246137
启动后面板显示代码L
15-11-23 15:49
15楼
编辑
引用
管理
819246137
特别说明,上电面板显示0.0,应该是正常显示,就是按下启动键,就显示L和8888轮换闪烁,查dv700,只有DL代码
15-11-23 15:56
16楼
编辑
引用
管理
275645778
把电路板电源部分的电解电容全部换掉再看看,
15-11-23 15:59
17楼
编辑
引用
管理
2421925202
换电容修复的可能性很大
15-11-23 16:54
18楼
编辑
引用
管理
819246137
谢谢各位亲。
把电源部位的电解电容全换了,能正常运行了。就是上电和断电瞬间都会显示L,这个L究竟是什么意思呢?又多了个神秘事件。
15-11-23 19:08
19楼
编辑
引用
管理
1191301754
是不是5V电源电压低了就报L
15-11-23 20:13