主题:台安霍尔维修

点击:1358 回复:15

客户送来几台台安N21.5的变频器,检查后发现竟然都是霍尔损坏。
因为手头没配件,所以尝试修复霍尔。打开外壳电路被一层软胶封住了,不过很容易剥开。
附件 IMG_20151120_095542.jpg
原件并不多,用最笨的办法先易后难,数字万用表先挨个排查贴片电阻,很幸运,几片板子上都发现了阻值无穷大的电阻,尤其是标1.1K 1.2K 100Ω的那几个贴片电阻坏的最多.
附件 IMG_20151120_101459.jpg
换好后试机已经正常.
15-11-20 10:18
崇拜楼主技术
15-11-20 10:34
教主千秋万载一统江湖
15-11-20 10:40
把问题解决了是不是满足感爆棚啊表情
希望楼主多多分享
15-11-20 10:46
修好后,也要给个保护吧
楼主技术不错啊
15-11-20 11:36
看来有空的时候自己也要学习下,练习一下!
15-11-20 13:07
楼主教主都是主啊,万能的主
15-11-20 14:34
动手能力真强
15-11-20 15:10
自己动手丰衣足食
15-11-20 16:08
楼主果然厉害啊
15-11-20 18:38