登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:nbc350的焊机最高电流有多大
点击:2451 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
焊机侧最高350,可是配线最低用多大的呢
15-11-19 16:27
1楼
编辑
引用
管理
qd
焊机标牌上有输入电流楼主这350是输出电流吧
15-11-19 16:34
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
至少得用185平的线
15-11-19 17:04
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
350A是焊把线输出侧的电流吧,请上传铭牌图片或者提供焊机的详细品牌型号出来,以便确认输入的电流规格。
15-11-19 17:10
4楼
编辑
引用
管理
1920395409
楼主说得是普通电焊机还是特殊的焊接设备啊,如果是特殊焊接设备用95平足够了。
15-11-19 18:20
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
配线是指输入线(电源线),还是输出线;
若是电源线,则可根据额定输入容量、负载持续率、效率等来选择。
查NBC-350,是二氧化碳气体保护焊机,不知是不是这种。
最后修改:
2015/11/19 18:53:19
15-11-19 18:49
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
对,就是输出电流
15-11-20 06:24
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
嗯,就是这种二保焊
15-11-20 06:24
8楼
编辑
引用
管理
huzhihua705
4平方
15-11-20 09:59
9楼
编辑
引用
管理
mengx9806
你是说焊接电缆,还是焊机电源线
15-11-20 14:19