登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器空载运行正常,带电机运行就提示缺相,是怎么回事?

点击:13946 回复:17

这么大的变频器带这么小的电机,得设置好电机参数。
最后修改:2015/11/19 9:19:20
15-11-19 09:19
缺相是输入还是输出啊
15-11-19 09:30
康沃的两个7840是用来测输出电流的,这个只有一个是用来测直流电压的,建议测一下输出电流是否平衡,怀疑还是驱动有故障
最后修改:2015/11/19 12:23:45
15-11-19 12:21
搜了一下,ER11是驱动保护电路动作,顺着这条方向查下去。
15-11-19 12:44
缺相,首先仔细看参数到底是输入电源还是逆变输出,你说的实在模糊!
如果是输入缺相检测储能电容前段线路,如果是逆变输出缺相查看触发脉冲和逆变模组部分
15-11-19 12:54
315KW的变频器基本上不会用 A7840 做电流反馈,5,6 百A 的电流,取样电阻怎么做?
15-11-19 21:58
今天忙了一天,搞这些电子我只是业余爱好,白天还得忙正业,刚才把板子装上去了,测量5脚对6 7脚,分别是3.8  1.2,按照百度上面的介绍,应该都是2.5,通过霍尔传感器接入到7840里面,应该属于电流检测,这个变频器是市供暖中心的,总共有两台,坏了一台,只有一台运行,按照不紧急情况的话,可以把两台机器的板子互换,可以得出那个地方出毛病了,但是马上就要上大冻了,如果稍有闪失,另一台要是歇菜了的话,就属于严重事故,关系到领导的帽子,而且上大冻必须两台机器正常运行,后果太可怕了,所以建议领导还是别找我了,找高手吧
15-11-19 22:05
 这个烫手山芋,还是交给专业的好些,万一您不整好,再坏严重。事情大了,你得兜着走。
15-11-20 17:55

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯