登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:怎么下图中的Y5不启动?
点击:1459 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
Y1 启动了, Y5怎么不启动?
15-11-18 18:37
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
双线圈了吧
15-11-18 18:39
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
应该是双线圈,查找一下Y5,看看有几个。
15-11-18 18:40
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如楼上所说,可能在其他处将Y5复位了。
15-11-18 18:46
4楼
编辑
引用
管理
ymxu
谢谢各位了,确实是双线圈,汗...
15-11-18 18:54
5楼
编辑
引用
管理
乌龟船长
软件有个程序检查
15-11-18 18:58
6楼
编辑
引用
管理
l-z-x
不出意外是双线圈了
15-11-18 19:01
7楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
呵呵,双线圈问题,程序写完后编译一下,起到自检的作用,会有警告的
15-11-18 19:10
8楼
编辑
引用
管理
twtynijj
要么双线圈了 要么就是有RST Y5
15-11-18 19:15
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
所以说,检查是很有必要的。
15-11-18 19:21