是这样子  每个端子我设置成其他参数都可以实现功能  但设置正转反转运行这个功能是就都没反应  端子本身是可以使用的
15-11-17 13:54
是这样子的 每个多功能端子我设置成别的参数都可以实现功能,就是不能实现正转运行 和反转运行 这两个功能
15-11-17 13:57
不是外部线的问题 我是拿回来给他单独上电检测的  当用端子正反转运行时  短接端子 没反应
15-11-17 13:58
这种变频器出厂设置是三线的,改成两线的才可以
最后修改:2015/11/17 14:50:20
15-11-17 14:49
三线改两线会导致我正转端子无法启动的问题吗?
15-11-17 15:13

引用 450987727 在 2015/11/17 15:13:49 发言【内容省略】

觉得13楼说得有道理,再仔细看下使用手册,应该会详细的说明 。
15-11-17 15:18
支持13楼
15-11-17 15:19
谢谢13楼的师父  确实是这个问题  我改了 现在可以了  非常感谢