主题:这是什么情况?
点击:1089 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
64732520
为何C251 DMOV 之后翻倍了?
15-11-14 15:38
1楼
编辑
引用
管理
64732520
15-11-14 15:38
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是因为有一个关于D101、D100的计算吧,源操作数1和目标操作数有重复。
最后修改:
2015/11/14 15:44:29
15-11-14 15:42
3楼
编辑
引用
管理
64732520
还有下面的DMUL K2000 数值并没有变化?
15-11-14 15:45
4楼
编辑
引用
管理
64732520
我大概了解了,D100在下面也有运算,其最后的结果取决于D100 DDIV K1000
15-11-14 15:50
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
嗯,显示的,应当是该组指令运行完毕后的结果。
15-11-14 15:52
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
程序没有这种做法,上电就开始计时,然后不停的加减乘除,就算是电脑计算,这样也会弄晕的了。还有,上电运算的时候,D100和C251都必须同时清零,否则将可能产生错误的运算结果。
任何电脑和PLC,都要按常理去做,不可能你想怎么弄就怎么弄。当然你可以这样做,但结果就是电脑也会随机运行。
15-11-14 15:59
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
乱编一通;
15-11-14 16:16
8楼
编辑
引用
管理
sjpuk
先mul 2000,在div 1000,结果就是mul 2,这个结果有错?
15-11-14 16:37
9楼
编辑
引用
管理
zzn6737
怎么写的程序就怎么个结果。
15-11-14 16:46