主题:配电室施工现场
点击:2316 回复:50
楼主
编辑
引用
管理
zzn6737
下了场雨,电缆沟进水,积水既然排不出去,出口高了正好是地梁。地板是刷油漆的,还有那些没穿管子的单芯线就那么挂着。
最后修改:
2015/11/13 19:37:14
15-11-13 08:11
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电缆泡水没事,配电室必备的抽水泵呢?你不会说设计时就没有吧?
15-11-13 08:19
2楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
长期泡水不是个事,还是要想法解决。
15-11-13 08:47
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
室外排水管道,不知是否低于电缆沟(避开地梁不谈);
室内电缆沟积水,不是很好;或者,对进水点能否封堵。
15-11-13 08:55
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
我们配电室电缆沟也进水,倒灌。
15-11-13 09:14
5楼
编辑
引用
管理
chency_2008
我搞过一个工程,电缆沟与排水标高是一样的,长年电缆沟里积水。每年就是发生几次电缆爆炸(高压),没有办法这一地区整体水位都高,所以长期存在安全隐患
15-11-13 09:31
6楼
编辑
引用
管理
601565122
水泵加液位控制,问题很好解决!
15-11-13 10:02
7楼
编辑
引用
管理
李东泽
电缆沟里怎么这么多水啊
15-11-13 12:05
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
看楼主的配电室,不会是设计缺陷吧?
15-11-13 12:51
9楼
编辑
引用
管理
13503007573
感觉怪怪的,,,,设计缺陷吧,,,,,,
15-11-13 15:34