主题:放置多年变频器求助;

点击:1530 回复:28

   客户现场一台旧设备,其实保存还算是可以。只是变频器全是停产老款。据说这些变频器停摆已经有三年 了。
   关于这些很多年没用的变频器重新启用,之前在坛子里看到有人遇到同样的问题,当时有大神给出了办法;先给低电压通电一段时间,再给高电压通电;
   那么问题来了:我在客户现场只有三相AC380V,想给低电压,有什么办法可以在现场简洁有效。
    求求大神们支招!
15-11-12 15:31
一火一零,先给二百二的干活!
15-11-12 15:33
三相只给两相怎么给?
15-11-12 15:41
220接任意两相输入
15-11-12 15:43
这样的话变频器会报警不?
15-11-12 15:47
单相一般接L1和L3
15-11-12 15:48
变频器会报警不?
15-11-12 15:49
当然会了,但是你预热机器管它报不报警干什么
15-11-12 15:51
有条件的话最好先用AC110V通电二个小时;
实在没有就直接上AC220V吧;
设备上AC220V找不到就搬到你办公室,再不行搬你家里总不可能没有AC220V吧;
通电2~3个小时,再接上AC380V电源;
15-11-12 15:51

引用 mengx9806 在 2015/11/12 15:49:58 发言【内容省略】

输入电压都不够,怎么报警?目的就是让电容器预充电,避免大电流充电导致电容器燃放烟花。
15-11-12 15:51