这个指令也没使用过~ 看过别人程序里面的 理解的不透彻呀
15-11-13 16:09
U16\是表示运动控制模块么?这个地址是可以修改的么
15-11-13 16:12
谢版主 略懂点了,有点笨 再去看看手册啥的
15-11-13 16:14
没见过又没查阅手册相关内容的话,是看不懂;9楼解释的很清楚。
15-11-13 16:18
谢谢批评指导,以后一定会改进。
15-11-13 21:04
15楼
该帖内容不符合相关规定!
15-11-14 22:11
附件 QQ图片20151118085958.jpg
这是我用GX-WORK2下载先来的程序。下载是选择的是全部参数。我现在想知道D2154所对应的模拟量模块的输入地址。得怎么操作。
15-11-18 09:04
附件 QQ图片20151118085958.jpg
这是我用GX-WORK2读取的程序。读取时选择的是全部参数。我现在想知道D2154所对应的模拟量模块的输入地址。得怎么操作。
15-11-18 09:07

引用 626248971 在 2015/11/13 16:12:15 发言【内容省略】

U16表示什么,那要看这个系统地址设置中160开始的地址对应的模块是什么。这个地址在开始设置模块地址时可以用户设定,地址设定好了,每个特殊模块对应的U多少就是固定的了。
15-11-18 10:15

引用 358621471 在 2015/11/18 9:04:17 发言【内容省略】

那你要看下,在编程软件左边那个目录里面“智能功能模块”那些设置里面D2154设置的是对应模块里面的什么区域。
15-11-18 10:17