登录
首页 相关行业 相关行业
回帖 发帖
正文

主题:喷涂行业送风加热问题求助

点击:1035 回复:24

测试简单:
首先设定阳明温控器是否正常(就是看是否输出4-20mA电流),至于ALM信号,你就不要了从温控器拆卸,直接短接大块头的N0 和COM端子,实际4-20mA电流你也可以用一个12V电源串一个600固定电阻+3K欧姆可调电阻替代
15-11-11 15:37
从指示灯情况看,没有信号0-10V(4-20MA)或信号小于4MA(2V),PL那个灯是缺相的意思,但不知道是亮时是表示缺相还是不亮时缺相,这就得看原来正常时那个PL灯亮不亮
15-11-11 16:23
如果确认信号正常,调功器没有输入缺相,加热丝没有断路,就维修或更换调功器吧,
15-11-11 16:36
检查信号到控制器没有
没有到就倒回去查
到了就检查可控硅!
15-11-11 20:13
 很谢谢大家的支持与帮助,问题已经解决,原来的阳明温控器的输出端在温度是否达到输出都是一样的,都有输出,输出端的电压为直流13.7V。直接接在SSR上面,SSR指示灯正常,但是输出端没有导通,后来使用台达的温控器输出控制小型继电器,然后带动24V开关电源给SSR供电,一切正常。
15-11-14 16:09

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯