登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:两线制压力变送器接线问题

点击:6638 回复:14

附件 IMG_20151109_164036.jpg
基本情况介绍:
接线如图所示,扩散硅压力变送器  带现场显示  输出信号4-20mA,AI模块为鸿格I7017 。
现场新增加一个压力变送器,我直接在现场的接线箱看了下,发现鸿格模块的输入通道上都并联了电阻,所以我就以为鸿格模块的输入信号为电压信号,于是我就直接找了个500欧姆电阻就这样接上了。压变现场显示正常。
然后我开始调上位机:
上位机为组态王,我用鸿格调试软件打开了新接入的压变的输入通道,这是突然发现这个模拟量输入模块的输入信号设置是电流信号。并且还发现,新接入的通道输入值为20mA(仪表为0-1MPa,管道压力在0.62左右,压变现场显示也基本这个数),当然组态王上也是显示我设置的最大值。
发现输入信号为20mA之后,我认为是这个并联电阻造成的,于是去掉电阻,结果直接导致压变现场显示也没有了。再把电阻接上,又好了。
问题:
1、既然模拟量模块输入为电流信号,为什么还要并联上一个电阻呢?(模块的其它通道也并联了一个电阻,阻值貌似是130欧姆。)
2、为什么输入信号一直显示20ma?
15-11-09 18:46
哈哈表情楼主敲了这么多字,还不如好好看看那一百多页的说明书。
附件 2.jpg
15-11-09 19:10
非常感谢,很好很强大。以后我会注意看说明书,受益良多。再次感谢。
15-11-09 19:42
为什么要加电阻还是没有说啊
15-11-09 22:47
标准电阻250欧。
15-11-10 09:04
模块内部还是采集的电压变化,只是应该是0-5V取样,所以是125电阻
15-11-10 10:43

dlr

这模块虽说是电流输入,而实质其接收的仍是电压信号,要求在输入端并一个125欧的电阻,就是将4-20mA信号转换为0.5-2.5V的电压信号。楼主并了500欧的电阻,转换的电压为2-10V,相对模块该接收的信号而言是超量程了(4倍),所以显示肯定大于20mA(由于你组态设置了4-20mA,所以其只能显示20mA而已)。去除电阻后现场变送器没有显示是由于模块的输入内阻很大的原因(其也超过了变送器所规定的负载电阻范围)。
最后修改:2015/11/10 11:12:39
15-11-10 11:05
测量的是电流信号没错,但显示是通过电流经过电阻产生的电压来取样的,所以你不接电阻的话肯定没有数值的;
同时电阻的阻值也必须按规定的值选取,而不是乱选一个;
15-11-10 11:11
学习了,,感谢大家
15-11-10 13:11
这样说起来,该电阻是不是类似于取样电阻。
15-11-10 15:15

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯