主题: 电源断路器 I.0.2 这 个开关应该是常闭?还是常开。
点击:1398 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zjx559
电源断路器 I.0.2 这 个开关应该是常闭?还是常开。
15-10-30 16:18
1楼
编辑
引用
管理
scq19880119
如果是从程序来看,外部的开关辅助触点是常开的,开关闭合后,触点闭合!实际应用中是处于常闭状态!
15-10-30 16:28
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这个使用看个人设计习惯吧,区别不是很大,也没什么原则性的硬性规定
15-10-30 16:47
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这个可能要看电路图;从字面上说,断路器不是热继电器。
15-10-30 19:23
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
个人习惯而己,有说用常开好的也有说常闭好的,程序注释写有电源断路器就不是热继,这个无需疑惑。
15-10-30 19:32
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
电源断路器合闸工作时该点闭合,电源断路器故障跳闸或分闸时该点断开。
15-10-30 19:50
6楼
编辑
引用
管理
471590275
外面的辅点一般都接的开点,,空开和上就是闭点了
15-10-31 02:25
7楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
应该是动合触点。
15-10-31 08:40
8楼
编辑
引用
管理
329345277
电源断路器怎么能是热继呢
15-10-31 13:01
9楼
编辑
引用
管理
987976623
应该用常开,是断路器不是热继电器
15-11-01 07:51