主题:富士5000P11运行不输出问题求助

点击:2000 回复:22

越到这奇怪的问题,参数重置无效,运行和频率设置都是面板控制,运行状态下频率已经设置成最高(60HZ),外部端子也是一样,有没有哪位高人给点提示
运行状态面板显示
附件 运行状态.jpg
运行监控面板显示
附件 运行监控.jpg
参数设置确认显示
附件 参数设置确认.jpg
15-10-30 16:14
此故障分为两种情况:
一是如果变频器运行后LCD显示器显示输出频率与电压上升,而测量输出无电压,则是驱动板损坏;
二是如果变频器运行后LCD显示器显示的输出频率与电压始终保持为零,则是主板出了问题。
15-10-30 16:25
非常感谢你意思,这种情况应该基本是你说的第二种,怀疑可能是数据有问题,手头没有这种主板有点难下手
15-10-30 16:29
12设一个下限频率10HZ试一下,或回复出厂值。不行CPU板有问题,换程序。
15-10-30 16:36
按你说的设置F16下限频率设置成20HZ还真的能到20HZ,H03数据初始化设置改不能改为1怎么回事
最后修改:2015/10/30 16:46:29
15-10-30 16:44
操作错误,H03设置成1要同时按STOP+上键,刚操作复位问题一样
15-10-30 16:48
频率现在只有调下限频率才有用,频率给定改成外部端外部电位器调显示有反应,但是运行不受外部电位器控制,直接运行到60HZ(下限频率设置60HZ,外部设置为30HZ)
15-10-30 17:00
估计是程序出现了问题,能恢复出厂值吗?解决了,说下结果哟!
15-10-30 17:45
面板给定频率运行时按上键不行吗。
15-10-30 19:39
驱动板问题大
上电后可听到接触器吸合的声音
15-10-30 22:51