主题:【话题】你能发现这电路的隐患吗?(20151030)
点击:2727 回复:58
30楼
编辑
引用
管理
启动绕组
现场停止不了,控制室能停止呀。。呵呵哒
15-10-30 11:44
31楼
编辑
引用
管理
15588900021
你的回复有问题啊,QF1不影响远程吧
远程直接按OFF2还能停不了,应该是就地不能停吧
15-10-30 12:10
32楼
编辑
引用
管理
82252031
我单位低压电机停止按钮严禁使用常开触点,以防止按钮触点老化不能停机,及防止停止回路断线导致不能停机。用常闭按钮出现上述接触不良或断线情况,会马上跳闸,从而及时处理。
15-10-30 13:33
33楼
编辑
引用
管理
周电
引用
zzn6737
在 2015/10/29 19:52:16 发言
【内容省略】
从安全的角度是这样的
15-10-30 14:58
34楼
编辑
引用
管理
kdrjl
32楼讲述的观点,我很赞同。也很重要。这是一个设计理念问题。智能控制亦如此。停止、安全停车皆用常闭触点逻辑。
15-10-30 15:14
35楼
编辑
引用
管理
gyy771018
这只是,电路中没有设断线保护的问题,只要将OFF1改为常闭触点,KA1改为常开触点就可以了。
15-10-30 16:38
36楼
编辑
引用
管理
wang4370
实在看不出这种设计的意图,如果两地控制,两组按钮就行了,用中继干什么啊,如果用低电压控制,用一个中继转一下就好。
15-10-30 18:36
37楼
编辑
引用
管理
7sun777
大学里的老师分两种:把十几年的知识归纳成简单化的称为讲师;把知识归类成单一又复杂化的称为教授。
15-10-30 20:03
38楼
编辑
引用
管理
1057847130
“车间现场操作用ON1/OFF1,控制室用ON2/OFF2,结果远程控制能开却关不掉了.”有点不明白了,远程控制OFF2应该可以断电呀。
15-10-30 20:03
39楼
编辑
引用
管理
15075600731
因车间环境的原因,控制箱不在设备现场,有单独控制室隔离开的,因此现场的ON1\OFF1为远程了。
15-10-30 20:21