主题:请问:11KW电机配多大接触器?
点击:10096 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
请问:11KW电机配多大接触器和断路器会好一点?
如果采用星角启动采用多大接触器和断路器?谢谢各位了!
15-10-28 06:48
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
用40A的接触器和断路器吧。
15-10-28 07:22
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
按理说配25A的足以,可现在的质量,你懂的,加大一级吧,32A的不管国产进口都够用了,差不了多少钱,3个都用32A的吧
最后修改:
2015/10/28 8:15:44
15-10-28 08:15
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
断路器40A的也够了
空开DZ47型要选D型的
15-10-28 08:27
4楼
编辑
引用
管理
453414193
最好选用40A的,现在的质量不如以前好。
15-10-28 08:34
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
谢谢各位同学了!
15-10-28 09:31
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是直起?过载应用?把这些因素考虑到,要做出工程裕量。否则接触器经常损坏更换。
15-10-28 16:47
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我星三角启动的,用上海机床电器厂20A的3个,一直没有损坏!
但是我后来用正泰的25A做同样控制,3个月就烧坏了接触器!后面换用32A的才勉强正常
15-10-28 17:22
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
选大些会好些!
15-10-28 18:57
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
接触器最好是选大一点,否则得不偿失。
15-10-28 19:03