主题:三菱PLC MODBUS是怎么通讯的?

点击:16849 回复:7

附件 QQ截图20151026114635.jpg
这是通讯设置
附件 QQ截图20151026114635.jpg
附件 123.jpg
但是它这个数据怎么交换的我就是看不懂,求大神指点下
15-10-26 11:49
谢谢楼主,分享。最近我准备想学习学习三菱的PLC但是感觉比西门子难学多了老是学不会。
15-10-26 12:26
最好是有设备能对应着看 有时候讲不清楚的!
15-10-26 13:32
准备学习,收藏先。
15-10-26 13:38

引用 mrdenghui 在 2015/10/26 11:49:56 发言【内容省略】

以ADPRW  H5 H17  D10 D12 D100来说明一下:
H5:要读写的从站站号
H17:功能码17,批量写入/读取
D10:写入的数据首地址,这里是十进制90,就是16进制5A。
D11:读取的数据首地址,这里是十进制150,就是16进制的96.
D12:写入的点数,这里写入数量为27个字,从地址90开始,一直写到126.
D13:读取的点数,这里是读取数量为31,从地址150开始,一直读取到180.
D100:读写区域使用的地址区域。D100~D126为写入的数据,你要写出去的数据自己MOV指令到这个区域。
     D127~D157为读取回来的数据。
非常简单~
另外上面有几个把问题贴当教程的同志们,这样混积分是无法得到水平进步的。
15-10-26 14:04
解释的不错