主题:三菱PLC增加输出模块24V电源容量不足

点击:2546 回复:16

我问过供应商说现在买不到那些32点和48点的输出模块了,所以全部用16点的,
15-10-23 09:27
只能说你的供货商不负责任,或技术上不够专业;
15-10-23 10:50
楼主,你这个项目最好选用Q00UJ,价格贵不了多少但是编程和组网更加灵活!
当然你要带编码器和脉冲输出例外,那个还是建议你选用当前配置......
不过你的经销商实在垃圾:配置不行的也硬来,呜呼
15-10-23 11:24
好歹你电源模块也加几个啊。
15-10-23 12:03
是呀!垃圾供货商,我想过用Q系列的,但是没用过Q系列的程序倒是挺简单的
15-10-23 12:54
还没做过这么大的项目,对3U的了解也比较少
15-10-23 12:55

引用 992591823 在 2015/10/23 12:54:17 发言【内容省略】

你只有增加电源模块一途了,毕竟东西都已经到位!
不过如果没有后续再增加模块而且输出模块的输出点同期工作率不高的话,5个模块完全可以正常工作,因为我已经这么做过(客户离我们公司很近,所以当时才敢如此)
15-10-23 13:03