主题:三菱PLC增加输出模块24V电源容量不足
点击:2546 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
992591823
我问过供应商说现在买不到那些32点和48点的输出模块了,所以全部用16点的,
15-10-23 09:27
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只能说你的供货商不负责任,或技术上不够专业;
15-10-23 10:50
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主,你这个项目最好选用Q00UJ,价格贵不了多少但是编程和组网更加灵活!
当然你要带编码器和脉冲输出例外,那个还是建议你选用当前配置......
不过你的经销商实在垃圾:配置不行的也硬来,呜呼
15-10-23 11:24
13楼
编辑
引用
管理
fywsch
好歹你电源模块也加几个啊。
15-10-23 12:03
14楼
编辑
引用
管理
992591823
是呀!垃圾供货商,我想过用Q系列的,但是没用过Q系列的程序倒是挺简单的
15-10-23 12:54
15楼
编辑
引用
管理
992591823
还没做过这么大的项目,对3U的了解也比较少
15-10-23 12:55
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
992591823
在 2015/10/23 12:54:17 发言
【内容省略】
你只有增加电源模块一途了,毕竟东西都已经到位!
不过如果没有后续再增加模块而且输出模块的输出点同期工作率不高的话,5个模块完全可以正常工作,因为我已经这么做过(客户离我们公司很近,所以当时才敢如此)
15-10-23 13:03