登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:求助 三菱 D740 2.2KW E.GF 故障

点击:1068 回复:13

求助 三菱 D740 2.2KW E.GF 故障
请问各位老师 这个机器 维修思路   参数我已经恢复 出厂设置  机器不启动不报警  一启动就报 E.GF   接地故障
谢谢各位 ,这个机器 已经修好, 原来是主板的 线路 太细 有腐蚀,铜线断了 ,处理腐蚀 的地方,用根导线代替, 试机正常了,  这机器 本来维修方向 就错了,以为是一体化的 模块的问题 ,后来才转向检查主板
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
虽然 这机器 修好了 ,但我还是修的云里雾里,不知道这根线路起的什么作用
最后修改:2015/10/23 11:11:46
15-10-22 09:11
你确定电机及接线没问题了吗?
15-10-22 09:17
查下电流检测
15-10-22 09:24
电流检测电路故障的可能性比较大。
15-10-22 09:29
电机 没问题的  我拆了电机  和接上电机 是一样的
15-10-22 09:30
这种三菱小功率的是模块是集成的.找不到电流检测在哪
15-10-22 09:32
小机器一体模块,这个三菱变频器维修思路,去咨询 无锡炎煌电子  毛工。
15-10-22 11:18
电机接线是完好的吗?
15-10-22 11:50
本人 有点怀疑是主板的问题, 现在没条件代换
15-10-22 16:37
9楼
该帖内容不符合相关规定!
15-10-22 16:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯