登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:液位继电器的问题。。。
点击:1711 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
346953791
单位供用的液位继电器因为时间长了经常出现失控现像。。就是因为放在水里的检测线头氧化导致失控。。有没有什么好的办法解决这个个问题。。
15-09-25 11:30
1楼
编辑
引用
管理
qd
我们这里也是经常出现探头氧化问题
15-09-25 11:31
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
重新处理好喷上防锈油,然后表面再涂上油脂
15-09-25 11:35
3楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
改用另外一种两个浮球的液位开关很好用的,我的用了3年看都没去看过。
15-09-25 11:45
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
探针式的可以用不锈钢来做。
15-09-25 12:09
5楼
编辑
引用
管理
1989460116
不锈刚用久了照样有水诟
15-09-25 12:20
6楼
编辑
引用
管理
348751971
把探针换成浮球不就好了,我们就是这样用的。
15-09-25 14:54
7楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
可以换个仪表试试,比如射频导纳
15-09-25 18:59
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
金属触点的液位开关对吧,依靠水的导电性来获得液位信号。
技术太老了,上新的高技术传感器吧,压力传感器,浮球传感器,超声波传感器等等。
15-09-25 19:04
9楼
编辑
引用
管理
1920395409
改用ST-70AB液位控制器既经济又好用。
15-09-25 19:54