登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:空开选型
点击:1674 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
三相电机 在选择空开和接触器时,该怎么选择。例如15KW 电机,我看直接启动,使用DZ47--D50A 也不跳闸,该怎样正确选择,以避免启动电流造成空开跳闸。
15-09-24 22:30
1楼
编辑
引用
管理
648877055
有时候同样的电机 选同样大小的空开 风机可能不会跳 但是其他的就不一定了 根据负载的轻重
15-09-24 23:27
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电机额定电流的1.5-2.0倍
15-09-24 23:35
3楼
编辑
引用
管理
方小明
引用
woshigoutou
在 2015/9/24 22:30:00 发言
【内容省略】
还是用塑壳断路器比较好,如CDM10-63/3300。
15-09-25 08:33
4楼
编辑
引用
管理
chency_2008
空开一般是不跳闸的,应该选择热继来保护电机。
15-09-25 08:49
5楼
编辑
引用
管理
qinhya
空开只是作线路和设备的短路和过载保护!由于电机有热滞后的现象,因此空开只能用作电机的启停及短路保护!
如果用空开作电机过载保护,估计你电机烧了,也不一定动作!
15-09-25 09:02
6楼
编辑
引用
管理
fengyuwuzu20
选型手册上都有的
15-09-25 09:14
7楼
编辑
引用
管理
wei1025205
就用D型的空开就行,它能躲过你电机启动时的冲击电流,至于电流一般为额定的1.5倍就行。
15-09-25 09:15
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
用专用马达保护断路器,这种型号不合适!
15-09-25 09:56
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这厂家给配过来的都是那种D 系列的空开,看来我们上当了
15-09-25 10:24
上一页
下一页
工控新闻
X3 extreme ultra HMI - 极致严苛环境下的王者之选
智赋食饮新局:《威图赋能食品饮料行业高效可持续发展白皮书》发布会即将开启!
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
星动纪元陈建宇:未来五年具身智能将实现有真正商业价值的交付
西门子与北数所达成战略合作
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
更多新闻资讯