主题:施耐德变频器一拖三

点击:1388 回复:18

借鉴一位前辈的分享图纸。
源图网址出处:http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=4&id=303701
记住,切换接触器的时候,务必让变频器的RUN信号变成STOP信号。
附件 QQ截图20150712171515.jpg
15-09-24 20:09
请问,我这三个接触器是独立控制的,根据现在工艺,三个接触器的启动停止是随机的,三个接触器之间没连系,那现在我画的这个图可以么,多谢
15-09-24 20:24

引用 781905891 在 2015/9/24 20:24:05 发言【内容省略】

随机控制?也得,但凡任意一个接触器接通或者断开,均要和变频器进行连锁控制,也就是接触器一旦有通电或者断电动作,均提前让变频器事先停机。
三个接触器,每个接触器有得电和断电两种状态,也就是变频器要接受6个控制信号。表情
最后修改:2015/9/24 20:39:21
15-09-24 20:37
图没问题。但条件是,切换电机的开关必须是变频器停止工作时的操作。
15-09-24 21:23
可以啊,没有问题的,但是最好不要同时接通,不建议这样用
15-09-25 07:35
外接旁路接触器可以,电机最好分别要带热继,变频器开环运行
15-09-25 08:40
8楼的正解,我公司的移动模台就是这样的
15-09-25 09:11
同8楼,,,,,,,
15-09-26 15:56
我没有用过并联驱动