主题:电缆埋地敷设和空气中敷设哪个散热好些
点击:5050 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,我原以为是空气中会散热好些,但看电缆选用手册,好像是在埋地情况下允许载流量大些,所以想了解是不是埋地散热效果会好
15-09-22 13:27
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
是的,对此空气的密度和土壤的密度就知道,谁散热更好了。
15-09-22 13:34
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
埋地下散热好
15-09-22 15:24
3楼
编辑
引用
管理
chency_2008
应该是直埋电缆载流量大于架空电缆,特别到了夏天,空气温度大于地下温度
最后修改:
2015/9/22 16:01:24
15-09-22 16:00
4楼
编辑
引用
管理
yllas
学习了,看来还是要老老实实查手册。
15-09-22 16:17
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个在电工手册上就有。2楼3楼给出结论。不再赘述。
15-09-22 20:27
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
架空主要是环境温度的影响
埋地这问题就好多了!
15-09-22 21:00
7楼
编辑
引用
管理
648877055
地埋要铠装的
15-09-23 01:27
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
埋地的比架空的成本高,
15-09-23 07:42
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
空气中敷设、散热方式主要是对流,埋地敷设、主要是传导;而空气中、随着季节的不同 可能有很高的温度,地下则较为恒定。