主题:变频器进线不能安装漏电保护器控制吗?

点击:8441 回复:14

长点见识
05-06-11 14:11
呵呵有专用的漏电保护开关
专门针对漏电流大的
不过很贵,问问施奈德厂家有
再好的变频器都有漏电流的哦
看看变频器专业书呀
05-07-05 21:59
有道理
05-07-06 10:07
基本是变频器都不可以用带漏电保护开关的
05-07-06 16:36
我的见解是:
所有的开关电源,包括变频电源,为了防止对工频供电电源的高频谐波污染,都应该接有低通滤波器,也就因此开关电源的输入端,火线(相线)对地线或机壳接有滤波电容,这个电容所流过的电流有可能使漏电保护开关动作.
附件
图中 L 为相线 N 为中线 O 为机箱外壳  电容为抗干扰滤波电容。
可能的对策:
应该对于变频器内部的这种电容漏电不要设漏电保护,变频器自身的相线和地线应同时从漏电保护器的铁心中穿过.
最后修改:2005-7-14 13:08:56