我公司用的是JX-300系统DCS。我想请问,如果我的操作站电脑全部停电会对系统造成什么影响,会对手操器造成什么影响,比如调节参数会不会在启动电脑后归零。求大神回答!万分感谢!!!!
15-09-01 20:25
1楼
编辑
引用
管理
785464073
电脑停电应该不会造成影响,就怕整个系统停电,一般都有UPS的
15-09-01 21:41
2楼
编辑
引用
管理
648877055
电脑 停电不会有问题 数据都在 plc中 一般有ups 供电的
15-09-01 23:41
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
感觉就是跟电脑安装的组态软件与PLC之间的关系一样,电脑关机并不影响PLC的运行,但是就无法知道和监控PLC的运行状态了,相关的电脑数据采集存储的过程也因此中断。
15-09-02 00:54
4楼
编辑
引用
管理
dlr
DCS即集散控制系统,DCS设计的初衷就是集中管理、分散控制。上位机(操作站)是负责管理的,下位机是负责检测和控制的,组态好的控制软件都是下装到下位机(现场控制器)的,因此,操作站电脑全部停电对系统不会有什么影响,只不过是操作人员暂时成了“瞎子”而已,而调节器、手操器、控制参数等仍由现场控制器在指挥,仍可正常生产。