主题:西门子PLC模拟量接线
点击:1629 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
707246808
西门子PLC CPU313C模拟量口 V A CH什么意思,怎么接硬件,我是用10K电位器模拟10V电压信号!
15-08-31 16:56
1楼
编辑
引用
管理
329345277
V:电压信号
A:电流信号
chx通道号
15-08-31 20:56
2楼
编辑
引用
管理
707246808
我的电位器三根线 是不是V接信号 I悬空 CH接地?另一根线接10V电
15-09-02 11:14
3楼
编辑
引用
管理
9012573
CH0表示通道号,每个通道号都有V\I\C,V表示电压通道,I表示电流通道,C表示公共端,如果接电位器的话,
电位器的中间触头接V,电位器两端接10V电压,同时10v电压的地要接入C。
15-09-02 14:50
4楼
编辑
引用
管理
707246808
这是我的硬件接线和软件检测,我的软件用仿真时有信号输入就有信号输出,数据比较后Q125.0也有输出,但是硬件怎么一直没反应呢?是不是我接线有问题??
15-09-04 11:01
5楼
编辑
引用
管理
9012573
MD1有数据吗,用万用表量PLC的2、4端有电压吗
15-09-04 15:48
6楼
编辑
引用
管理
707246808
2和4之间有电压,调节电位器电压有变化,MD1无值,监控状态下IW752和MD1都是0,PLC是新买的。能留个QQ么?谢谢!
15-09-04 16:25
7楼
编辑
引用
管理
9012573
IW752改为PIW752,另外MD1\MW2\MD3这三个之间地址有冲突
15-09-05 08:02
8楼
编辑
引用
管理
707246808
太感谢了 总算好了 ,就是把IW改成PIW了,为什么会这样呢 IW也没报错啊,而且仿真也好使?这是怎么回事呢?
15-09-05 09:24
9楼
编辑
引用
管理
9012573
300PLC里模拟量输入输出地址分别是PIW,PQW,IW表示开关量
15-09-05 09:37